Nguyên nhân làm động cơ diesel không nổ khi khởi động máy bơm chữa cháy và cách xử lý

Bơm chữa cháy diesel thường được thiết kế với độ tin cậy cao, để có thể dập tắt đám cháy nhanh chóng, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hoặc lắp đặt không đúng kỹ thuật, việc khởi động máy có thể gặp trục trặc. Dưới đây là một số nguyên nhân làm động cơ diesel không nổ khi khởi động và hướng xử lý:
Nguyên nhân làm động cơ diesel không nổNguyên nhân gây ra sự cốCách xử lý
Hệ thống cung cấp nhiên liệu có vấn đề
  • Bình nhiên liệu trống hoặc không đủ nhiên liệu.
  • Nhiên liệu bị nhiễm bẩn, lẫn nước hoặc tạp chất, cặn bẩn.
  • Bộ lọc nhiên liệu bị tắc.
  • Có nước ngưng tụ trong bình chứa, hệ thống phun.
  • Không khí bị kẹt trong đường dẫn nhiên liệu.
  • Bơm nhiên liệu hoặc hệ thống phun nhiên liệu bị lỗi.
  • Kiểm tra mức và chất lượng nhiên liệu trong bình, đảm bảo dầu diesel sạch, không lẫn nước hoặc cặn.
  • Hãy xả hết nhiên liệu cũ hoặc bị nhiễm bẩn và thay thế bằng nhiên liệu mới.
  • Kiểm tra bộ lọc nhiên liệu và thay thế bộ lọc nếu bị tắc nghẽn.
  • Xả khí trong đường dẫn nhiên liệu để loại bỏ không khí bị kẹt.
  • Kiểm tra hoạt động của bơm nhiên liệu và hiệu suất kim phun.
Sự cố điện
  • Bình ắc quy yếu hoặc hết điện, không đủ dòng khởi động cho motor đề.
  • Kết nối lỏng lẻo, dây dẫn bị lỗi.
  • Các cực tiếp xúc của ắc quy bị lỏng hoặc bị ăn mòn.
  • Bộ sạc pin bị lỗi.
  • Hiện tượng sunfat hóa hoặc hư hỏng bên trong các ngăn pin.
  • Kiểm tra điện áp pin (nên nằm trong phạm vi khuyến nghị của nhà sản xuất, thường là 24V).
  • Kiểm tra các đầu nối và dây cáp xem có bị ăn mòn hoặc lỏng lẻo không.
  • Hãy xác nhận bộ sạc đang hoạt động và cung cấp điện áp đầu ra chính xác.
  • Kiểm tra khả năng chịu tải của pin để đảm bảo chúng có thể cung cấp dòng khởi động cần thiết.
  • Hãy thay thế những bình ắc quy không giữ được điện hoặc có hiện tượng sụt áp đáng kể khi hoạt động.
Hệ thống nạp khí – “buồng phổi” bị tắc nghẽnViệc hạn chế lượng khí nạp hoặc tắc nghẽn ống xả có thể cản trở quá trình đốt cháy đúng cách, khiến động cơ diesel khó khởi động.
  • Tháo và kiểm tra bộ lọc gió xem có bụi, dầu hoặc mảnh vụn tích tụ hay không.
  • Đảm bảo các van hút gió không bị tắc nghẽn.
  • Kiểm tra ống xả xem có cặn carbon hoặc bị tắc nghẽn không.
  • Kiểm tra bộ tăng áp (nếu có) xem có rò rỉ dầu hoặc hư hỏng cơ học hay không.
Sự cố hệ thống điều khiển hoặc cảm biến
  • Rơle tín hiệu khởi động bị lỗi hoặc các mối nối bị lỏng.
  • Các công tắc hoặc cảm biến áp suất bị lỗi.
  • Các công tắc chọn chế độ tự động/thủ công bị lỗi.
  • Cầu chì bị cháy hoặc aptomat bị ngắt.
.
  • Đảm bảo bảng điều khiển nhận được nguồn điện ổn định.
  • Kiểm tra công tắc chuyển đổi giữa chế độ tự động và thủ công và đảm bảo nó đang ở chế độ tự động.
  • Kiểm tra các đầu nối dây điện xem có bị ăn mòn hoặc lỏng lẻo không.
  • Thay thế kịp thời bất kỳ bộ phận nào bị lỗi
  • Hãy xác nhận rằng tín hiệu khởi động từ công tắc áp suất đã được truyền đến bảng điều khiển.
Sự cố cơ khí
  • Dây đai bị mòn.
  • Cánh quạt bị hư hỏng, ổ bi bị kẹt.
  • Công tắc áp suất bị trục trặc.
  • Động cơ khởi động hoặc van điện từ bị lỗi.
  • Dây dẫn khởi động hoặc các mối nối tiếp đất bị hỏng.
  • Bánh răng trục khuỷu bị kẹt hoặc răng bánh đà bị mòn.
  • Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, bôi trơn, thay thế dây đai và kiểm tra cánh quạt
  • Kiểm tra điện áp tại các cực của bộ khởi động trong khi quay máy.
  • Kiểm tra xem dây điện có bị lỏng hoặc cháy không.
  • Nhấn nhẹ nút khởi động để giải phóng van điện từ bị kẹt (biện pháp tạm thời).
  • Nếu mô tơ khởi động không hoạt động khi được cấp điện đúng điện áp, hãy thay thế nó.

Những lưu ý giúp hạn chế nguyên nhân làm động cơ diesel không nổ

Sự cố khởi động máy bơm chữa cháy diesel không nổ có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, để phòng ngừa trước những sự cố này, chúng ta cần:
  • Tiến hành kiểm tra, chạy thử mát bơm chữa cháy diesel định kỳ theo tuần/tháng.
  • Luôn kiểm tra và sạc ắc quy tự động trước khi vận hành.
  • Kiểm tra và thay thế nhiên liệu tồn kho lâu ngày.
  • Thường xuyên bảo dưỡng motor đề và hệ thống lọc gió của máy bơm.
  • Ghi chú đầy đủ nhật ký vận hành máy bơm diesel theo tuần, theo tháng.

Mua bơm chữa cháy diesel đạt chuẩn tại PCCC Thái Hưng Phát

Không chỉ sửa chữa, cách tốt nhất để đảm bảo động cơ bơm chữa cháy diesel luôn hoạt động ổn định chính là lựa chọn thiết bị đạt chuẩn ngay từ đầu. Địa chỉ uy tín hàng đầu hiện nay dành cho quý khách hàng đó chính là tìm đến PCCC Thái Hưng Phát.
banner-may-bom-chua-chay-thai-hung-phat-1.jpg

Mua bơm chữa cháy diesel đạt chuẩn tại PCCC Thái Hưng Phát
Khi đến với PCCC Thái Hưng Phát, khách hàng có thể tin tưởng tuyệt đối bởi:
  • Máy bơm chữa cháy chính hãng, đã qua kiểm định nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn.
  • Sản phẩm đa dạng, nhiều công suất phù hợp với chi phí đầu của bạn.
  • Đội ngũ nhân viên nhiệt tình. Tư vấn hỗ trợ 24/7.
  • Hỗ trợ giao hành từ Bắc vào Nam.
>>> Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị cung cấp bơm diesel chữa cháy chất lượng, uy tín thì hãy liên hệ ngay Thái Hưng Phát để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá ưu đãi nhất.
Thông tin liên hệ

Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Thái Hưng Phát

  • Địa chỉ: Số 12, ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
  • Hotline: 0906 222 1140899 222 9110849 099 888
  • Email: [email protected]
  • Số điện thoại: 02473022662.
 

Thành Viên Trực Tuyến

Thành viên trực tuyến
11
Khách ghé thăm
473
Tổng số truy cập
484

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,948
Bài viết
12,543
Thành viên
88,034
Thành viên mới
fbmbetapp
Bên trên