Có gì mới?

Linh tinh Màn hình Deepsea: Hướng dẫn Lựa chọn, Cài đặt và Xử lý lỗi chuyên sâu

My Quynh

New Member
Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Vì sao chọn đúng bộ điều khiển DSE?
Sai model/cấu hình khiến hệ thống báo lỗi, dừng máy, gián đoạn sản xuất. Bộ điều khiển Deepsea với LCD trực quan giúp khởi động–giám sát–bảo vệ–tự động chuyển nguồn (AMF)hòa đồng bộ. Chọn đúng model + cài đặt chuẩn bằng DSE Configuration Suite có thể giảm tới ~40% thời gian chết vận hành.
Chọn model theo nhu cầu
1762502170191.png

  • DSE 4520 MKII – AMF cơ bản/điều khiển đơn lẻ; CAN/J1939, USB; không đồng bộ tải.
  • DSE 6120 MKIII – AMF mở rộng; DSENet, tùy chọn RS232/RS485; phù hợp hệ I/O nhiều hơn.
  • DSE 7320 MKII – AMF chuyên nghiệp; CAN/J1939, Ethernet, tùy chọn GPS/GSM; chẩn đoán tốt.
  • DSE 8610 MKIIHòa đồng bộ/Load Share đến 16 máy; CAN/J1939, Ethernet, mở rộng I/O.
Tiêu chí lựa chọn nhanh
  1. Loại động cơ: cơ khí hay ECU điện tử (yêu cầu CAN/J1939).
  2. Chế độ vận hành: AMF (6120/7320) hay song song/hòa tải (8610).
  3. I/O & mở rộng: cảnh báo, liên động, ATS, đo lường công suất/CT.
  4. TCO: 7320/8610 chi phí đầu cao hơn nhưng giảm rủi ro, dễ chẩn đoán, tiết kiệm dài hạn.
Cài đặt & vận hành chuẩn
  • Đấu nối: nguồn DC 8–35V; cảm biến dầu/nước/tốc độ; CT đúng chiều & pha (P1/K về máy, P2/L về tải).
  • Cấu hình phần mềm (DSE Configuration Suite): đặt 400V/50Hz, loại động cơ (Electronic/Conventional), ngưỡng bảo vệ (áp dầu, nhiệt nước, tần số/điện áp), CAN/J1939 tương thích ECU, tinh chỉnh Governor/AVR (PID) để loại over/under frequency.
  • ATS: cài delay start/stop, cool-down, điện áp ngưỡng chuyển mạch; thử mất điện lưới để kiểm tra logic.

Kiểm soát lỗi & nhật ký sự kiện
Deepsea phân cấp: Warning → Electrical Trip → Shutdown. Sau mỗi sự cố, vào Event Log (tới 250 sự kiện) để truy vết tốc độ, áp dầu, nhiệt, U/I/F – rút nguyên nhân gốc.
Troubleshooting nhanh
  • Mất CAN/J1939: đo CAN-H/CAN-L = ~60Ω (±10%). Nếu 120Ω → thiếu 1 điện trở cuối mạng/đứt cáp.
  • Over Frequency (>52Hz) lặp lại: kiểm Magnetic Pick-up, hiệu chỉnh PID Governor/AVR, so khớp Idle/Run Speed.
  • Fail to Stop: kiểm điện áp điều khiển solenoid/actuator, cool-down timer, dây điều khiển.
Bảo trì & vòng đời
Tuổi thọ DSE ~5–7 năm; chi phí bảo trì (hiệu chuẩn, cập nhật firmware) 8–12%/năm giá thiết bị. Kế hoạch nâng cấp khi >7 năm hoặc chuyển nhu cầu sang hòa đồng bộ.
Nơi mua & hỗ trợ
Hưng Thịnh Phát
– cung cấp màn hình Deepsea chính hãng (CO/CQ), bảo hành 12 tháng, tư vấn cài đặt/cấu hình/troubleshooting 24/7, triển khai toàn quốc.
Liên hệ
75A/4 Đường 297, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
0987 200 903 – 0708 872 078
[email protected]