Vì sao ComAp quan trọng?
Bộ điều khiển ComAp là “bộ não” của hệ thống máy phát: tự động khởi động/dừng, AMF/ATS, bảo vệ động cơ–điện, giám sát từ xa và hòa đồng bộ nhiều nguồn. Chọn đúng dòng (InteliLite/InteliGen/InteliMains) + cài đặt chuẩn giúp nâng độ tin cậy vận hành lên mức gần như 99,99%, giảm thời gian chết và chi phí bảo trì.
Ứng dụng & điểm mạnh
Đầu tư ComAp cao hơn ban đầu nhưng bù lại bằng tiết kiệm nhiên liệu (vận hành tại dải tải tối ưu nhờ paralleling), giảm 40% thời gian xử lý sự cố (remote diagnostics), tuổi thọ 7–10 năm, firmware cập nhật.
Nơi mua & hỗ trợ
Hưng Thịnh Phát cung cấp ComAp chính hãng CO/CQ, đủ model InteliLite/InteliGen/InteliMains/InteliVision, kèm tư vấn chọn cấu hình, lập trình, đào tạo vận hành & hỗ trợ 24/7.
Liên hệ
75A/4 Đường 297, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
0987 200 903 – 0708 872 078 | [email protected]
www.hungthinhphatpower.com
hungthinhphatpower.com
Bộ điều khiển ComAp là “bộ não” của hệ thống máy phát: tự động khởi động/dừng, AMF/ATS, bảo vệ động cơ–điện, giám sát từ xa và hòa đồng bộ nhiều nguồn. Chọn đúng dòng (InteliLite/InteliGen/InteliMains) + cài đặt chuẩn giúp nâng độ tin cậy vận hành lên mức gần như 99,99%, giảm thời gian chết và chi phí bảo trì.
Ứng dụng & điểm mạnh
- Đo lường & bảo vệ: V, A, Hz, kW/kVA, áp suất dầu, nhiệt độ nước, vòng tua; trip quá áp/quá dòng/thấp áp dầu…
- AMF/ATS thông minh: Theo dõi lưới 24/7, tự khởi động, kiểm đủ 50 Hz/380 V rồi mới đóng tải; có cool-down và bảo vệ ắc quy.
- Kết nối công nghiệp: CAN J1939, Modbus RTU/RS485, Ethernet; dễ tích hợp SCADA/Web Supervisor.
- InteliLite (AMF20/AMF25, MRS16): Máy đơn, AMF/MRS cơ bản, chi phí tối ưu, đủ I/O cho standby building/SME.
- InteliGen (IG 200/500): Hòa đồng bộ & chia tải (paralleling), điều khiển AVR/Governor, mở rộng I/O lớn, phù hợp nhà máy/khu CN.
- InteliMains (IM 210/510): Quản lý nguồn lưới, bảo vệ điểm đấu nối, dùng cùng InteliGen cho hệ đa nguồn phức tạp.
- Khớp CT/PT: Nhập đúng tỉ số (vd. CT 1000/5 A) để tránh báo quá dòng/áp giả.
- Exercise Test: Lên lịch chạy thử 10–15’/tuần giữ ắc quy khỏe & đảm bảo sẵn sàng.
- Bảo vệ động cơ: Set Low Oil Pressure/High Coolant Temp phù hợp (ví dụ 10 PSI & 95 °C).
- Truyền thông: Kiểm firmware, địa chỉ Modbus, tốc độ baud; bố trí tiếp địa/ chống nhiễu đúng chuẩn.
- Thiết lập sync: Nhập điện áp/tần số/thứ tự pha, cấu hình ramp rate tần số/điện áp; dùng tín hiệu analog điều khiển AVR & Governor.
- Droop/Load Share: Đặt Droop ~4% để chia tải cân bằng; thử Load/Unload kiểm rằng hai máy 500 kW về ~250 kW/máy ở tải 500 kW.
- Synch-check: Đảm bảo Δf < ±0,05 Hz, ΔV < ±0,5 V, lệch pha < 5° trước lệnh đóng CB.
- CAN Bus Fault: Đo trở bus ~60 Ω (hai 120 Ω song song), kiểm dây CAN H/L & đầu cuối.
- Sync Fail: Giảm ramp rate (vd. 0,5 Hz/s), kiểm PT/phase rotation, kiểm rơ-le synch-check.
- Trip giả quá áp/quá dòng: Sai tỉ số CT/PT hoặc đảo cực tính – nhập lại tham số, thử đo so sánh bằng ampe kìm.
Đầu tư ComAp cao hơn ban đầu nhưng bù lại bằng tiết kiệm nhiên liệu (vận hành tại dải tải tối ưu nhờ paralleling), giảm 40% thời gian xử lý sự cố (remote diagnostics), tuổi thọ 7–10 năm, firmware cập nhật.
Nơi mua & hỗ trợ
Hưng Thịnh Phát cung cấp ComAp chính hãng CO/CQ, đủ model InteliLite/InteliGen/InteliMains/InteliVision, kèm tư vấn chọn cấu hình, lập trình, đào tạo vận hành & hỗ trợ 24/7.
Liên hệ
75A/4 Đường 297, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
0987 200 903 – 0708 872 078 | [email protected]
www.hungthinhphatpower.com