Vì sao ComAp quan trọng?
1762502732191.png

Bộ điều khiển ComAp là “bộ não” của hệ thống máy phát: tự động khởi động/dừng, AMF/ATS, bảo vệ động cơ–điện, giám sát từ xa và hòa đồng bộ nhiều nguồn. Chọn đúng dòng (InteliLite/InteliGen/InteliMains) + cài đặt chuẩn giúp nâng độ tin cậy vận hành lên mức gần như 99,99%, giảm thời gian chết và chi phí bảo trì.

Ứng dụng & điểm mạnh
  • Đo lường & bảo vệ: V, A, Hz, kW/kVA, áp suất dầu, nhiệt độ nước, vòng tua; trip quá áp/quá dòng/thấp áp dầu…
  • AMF/ATS thông minh: Theo dõi lưới 24/7, tự khởi động, kiểm đủ 50 Hz/380 V rồi mới đóng tải; có cool-down và bảo vệ ắc quy.
  • Kết nối công nghiệp: CAN J1939, Modbus RTU/RS485, Ethernet; dễ tích hợp SCADA/Web Supervisor.
Chọn model nhanh
  • InteliLite (AMF20/AMF25, MRS16): Máy đơn, AMF/MRS cơ bản, chi phí tối ưu, đủ I/O cho standby building/SME.
  • InteliGen (IG 200/500): Hòa đồng bộ & chia tải (paralleling), điều khiển AVR/Governor, mở rộng I/O lớn, phù hợp nhà máy/khu CN.
  • InteliMains (IM 210/510): Quản lý nguồn lưới, bảo vệ điểm đấu nối, dùng cùng InteliGen cho hệ đa nguồn phức tạp.
Cấu hình cốt lõi nên làm
  • Khớp CT/PT: Nhập đúng tỉ số (vd. CT 1000/5 A) để tránh báo quá dòng/áp giả.
  • Exercise Test: Lên lịch chạy thử 10–15’/tuần giữ ắc quy khỏe & đảm bảo sẵn sàng.
  • Bảo vệ động cơ: Set Low Oil Pressure/High Coolant Temp phù hợp (ví dụ 10 PSI & 95 °C).
  • Truyền thông: Kiểm firmware, địa chỉ Modbus, tốc độ baud; bố trí tiếp địa/ chống nhiễu đúng chuẩn.
Hòa đồng bộ tối ưu (InteliGen/InteliMains)
  • Thiết lập sync: Nhập điện áp/tần số/thứ tự pha, cấu hình ramp rate tần số/điện áp; dùng tín hiệu analog điều khiển AVR & Governor.
  • Droop/Load Share: Đặt Droop ~4% để chia tải cân bằng; thử Load/Unload kiểm rằng hai máy 500 kW về ~250 kW/máy ở tải 500 kW.
  • Synch-check: Đảm bảo Δf < ±0,05 Hz, ΔV < ±0,5 V, lệch pha < 5° trước lệnh đóng CB.
Xử lý sự cố nhanh
  • CAN Bus Fault: Đo trở bus ~60 Ω (hai 120 Ω song song), kiểm dây CAN H/L & đầu cuối.
  • Sync Fail: Giảm ramp rate (vd. 0,5 Hz/s), kiểm PT/phase rotation, kiểm rơ-le synch-check.
  • Trip giả quá áp/quá dòng: Sai tỉ số CT/PT hoặc đảo cực tính – nhập lại tham số, thử đo so sánh bằng ampe kìm.
TCO & ROI
Đầu tư ComAp cao hơn ban đầu nhưng bù lại bằng tiết kiệm nhiên liệu (vận hành tại dải tải tối ưu nhờ paralleling), giảm 40% thời gian xử lý sự cố (remote diagnostics), tuổi thọ 7–10 năm, firmware cập nhật.

Nơi mua & hỗ trợ
Hưng Thịnh Phát
cung cấp ComAp chính hãng CO/CQ, đủ model InteliLite/InteliGen/InteliMains/InteliVision, kèm tư vấn chọn cấu hình, lập trình, đào tạo vận hành & hỗ trợ 24/7.

Liên hệ
75A/4 Đường 297, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM