Lưu lượng máy bơm PCCC là gì?

Lưu lượng máy bơm PCCC là lượng nước mà máy bơm có thể cung cấp vào hệ thống chữa cháy trong một đơn vị thời gian nhất định. Đơn vị đo thường dùng là lít/phút (LPM) hoặc mét khối/giờ (m³/h).
Ví dụ: Một máy bơm có thông số lưu lượng là 300 m³/h nghĩa là trong một giờ, máy có thể bơm được 300 mét khối nước phục vụ cho hệ thống chữa cháy. Lưu lượng này phụ thuộc vào:
  • Công suất và thiết kế của máy bơm
  • Cột áp yêu cầu
  • Chiều cao công trình và độ dài đường ống
  • Số lượng họng nước, đầu phun sprinkler hoặc thiết bị đầu cuối
Việc xác định đúng lưu lượng là yếu tố sống còn để đảm bảo nước đến được đúng vị trí, đúng thời điểm, với áp lực phù hợp để dập tắt đám cháy.

Quy định về lưu lượng máy bơm PCCC

cach-kiem-tra-luu-luong-may-bom-pccc-co-dat-tieu-chuan-hay-khong-2.jpg

Bơm PCCC cần đạt tiêu chuẩn mới nhất
Theo QCVN 02:2020/BCA, hệ thống bơm chữa cháy cần đảm bảo cung cấp lưu lượng nước tối thiểu bằng 150% so với lưu lượng thiết kế ban đầu nhằm đáp ứng hiệu quả hoạt động trong mọi tình huống khẩn cấp. Việc xác định lưu lượng thực tế cần được thực hiện thông qua quá trình tính toán tổng nhu cầu cấp nước của các họng chữa cháy cố định và đầu phun tự động (sprinkler).
Ngoài ra, để đảm bảo tính chính xác, phải xem xét đồng thời nhiều yếu tố kỹ thuật như đường kính ống dẫn, chiều cao cột áp và khả năng tổn thất áp lực trong hệ thống. Thiết bị đo chuyên dụng như lưu lượng kế (flowmeter) nên được sử dụng trong quá trình kiểm tra để đảm bảo dữ liệu thu được là tin cậy và có thể dùng làm căn cứ cho nghiệm thu hệ thống PCCC.
Ở Việt Nam, có nhiều quy định liên quan đến lưu lượng máy bơm PCCC, một số tài liệu mà quý khách có tìm kiếm tham khảo như:
  • TCVN 7336:2003 – Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu thiết kế
  • TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình
  • Quy định kiểm định từ Cục Cảnh sát PCCC & CNCH
  • QCVN 02:2020/BCA

Hướng dẫn kiểm tra lưu lượng máy bơm PCCC có đạt tiêu chuẩn không

Cách kiểm tra lưu lượng máy bơm PCCC có đạt tiêu chuẩn hay không

Kiểm tra lưu lượng máy bơm PCCC cần thực hiện theo từng bước
Để kiểm tra lưu lượng máy bơm chữa cháy có đạt yêu cầu hay không, bạn có thể thực hiện theo 3 bước cơ bản sau:

Chuẩn bị thiết bị và xác định vị trí đo

Bạn cần chuẩn bị các thiết bị đo lường chuyên dụng, gồm:
  • Đồng hồ đo lưu lượng (Flow Meter): thường là dạng cơ học hoặc điện tử, lắp đặt trên ống xả của bơm, để đo lưu lượng và áp suất nước
  • Đồng hồ đo áp suất (Pressure Gauge): để ghi lại áp suất bơm.
  • Van điều tiết dòng chảy (van cánh bướm, van cửa): để kiểm tra bơm ở nhiều mức áp suất khác nhau.
  • Bể chứa hoặc thùng đo nước (nếu đo theo cách thủ công).
  • Bộ ghi dữ liệu (data recorder) để theo dõi các chỉ số trong quá trình kiểm tra
Vị trí đo thường là đầu ra của bơm hoặc tại họng xả thử trong hệ thống. Nếu hệ thống có sẵn bệ test lưu lượng hoặc van test tiêu chuẩn (test line) thì việc đo sẽ đơn giản và chính xác hơn. Đảm bảo rằng các thiết bị đã được hiệu chuẩn và trong tình trạng hoạt động tốt để thu kết quả chính xác

Tiến hành chạy bơm và lấy thông số

Khởi động máy bơm chữa cháy (có thể là bơm điện hoặc diesel tùy hệ thống). Khi bơm hoạt động ổn định, bạn tiến hành mở van xả nước và điều chỉnh van sao cho:
  • Lưu lượng nước chảy ra ở mức tối đa (toàn tải).
  • Áp suất tại đầu xả nằm trong giới hạn cho phép của thiết kế.
Sau đó, bạn quan sát thông số hiển thị trên đồng hồ đo lưu lượng hoặc thu thập dữ liệu thủ công bằng cách đo thời gian bơm đầy một thể tích nước xác định (nếu không có flowmeter).
Ví dụ cách đo thủ công:
  • Dùng bồn 1.000 lít, mở van để nước chảy vào, đo thời gian đầy bồn.
  • Nếu đầy 1.000 lít trong 30 giây ⇒ lưu lượng = (1.000 / 30) x 60 = 2.000 L/phút, tương đương 120 m³/h.

Đối chiếu kết quả với thông số thiết kế

So sánh kết quả lưu lượng thực tế đo được với thông số kỹ thuật của máy bơm, yêu cầu thiết kế PCCC, hoặc tiêu chuẩn cơ quan quản lý (thường là lưu lượng tối thiểu ghi trong hồ sơ thẩm duyệt).
Ví dụ:
Thông số thiết kếKết quả thực tếĐánh giá
Lưu lượng: 300 m³/hĐo thực tế: 320 m³/hĐạt yêu cầu
Lưu lượng: 180 m³/hĐo thực tế: 140 m³/hKhông đạt
Nếu bơm không đạt yêu cầu về lưu lượng hoặc áp suất, lưu lượng thấp hơn yêu cầu từ 5–10%, cần kiểm tra lại cột áp, hệ thống ống, lọc rác, bánh công tác hoặc tình trạng mòn cánh bơm và cần thông báo cho đội bảo trì hoặc đơn vị chức năng để khắc phục

Mua bơm chữa cháy đạt chuẩn PCCC tại PCCC Thái Hưng Phát

Nếu bạn đang cần máy bơm chữa cháy đạt chuẩn về lưu lượng, cột áp, công suất và tiêu chuẩn kiểm định PCCC, hãy liên hệ ngay với PCCC Thái Hưng Phát – đơn vị uy tín chuyên cung cấp giải pháp thiết bị PCCC cho chung cư, nhà máy, kho xưởng, khu công nghiệp trên toàn quốc.
Banner-may-bom-chua-chay-stella-thai-hung-phat-1.jpg

Mua bơm chữa cháy đạt chuẩn tại PCCC Thái Hưng Phát
PCCC Thái Hưng Phát cam kết:
  • Cung cấp bơm chữa cháy Stella chính hãng 100%
  • Mức giá cạnh tranh nhờ tự sản xuất trong nước
  • Có đầy đủ CO – CQ, biên bản kiểm định, bản vẽ kỹ thuật
  • Tư vấn chọn bơm đúng lưu lượng, đúng tiêu chuẩn PCCC
  • Bảo hành dài hạn, hỗ trợ kỹ thuật tận nơi 24/7
  • Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng tận nơi trên toàn quốc
Còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với PCCC Thái Hưng Phát, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ để quý khách chọn được bơm có lưu lượng phù hợp với công trình.
Thông tin liên hệ

Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Thái Hưng Phát

  • Địa chỉ: Số 12, ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
  • Hotline: 0906 222 1140899 222 9110849 099 888
  • Email: [email protected]
  • Số điện thoại: 02473022662.
 

Thành Viên Trực Tuyến

Thành viên trực tuyến
5
Khách ghé thăm
517
Tổng số truy cập
522

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,489
Bài viết
12,089
Thành viên
85,749
Thành viên mới
389betapp
Bên trên